Bedankt voor al jullie reacties indertijd. Het gebruik van AC automaten in een DC circuit bleef toch een beetje aan me knagen omdat -ik waarschijnlijk het werkings principe niet volledig begrijp- en er vrij veel tegenstrijdige informatie te vinden is op internet, vaak lees je dat automaten moeite hebben met het afschakelen van gelijkstroom. Daarnaast leveren fabrikanten ook vaak specifieke DC automaten die veel duurder zijn. In de documenten hierboven genoemd staan DC specificaties ook niet direct bij de specifieke automaat zelf genoemd, vandaar mijn eerdere gedachte dat het gebruik van speciale DC automaten de voorkeur heeft.
Anyway, vond het volgende tabelletje wat ea voor mij duidelijker maakt:
Hieruit maak ik op dat de thermische afschakeling (overbelasting) de 'gewone' multi9 bij DC net zo snel afschakelt als bij AC. Dit verklaart ook ervaringen van Saeftinghe met de ankerlier.
Echter, de magnetische threshold (kortsluiting?) heeft een 'overrating coefficient' van 1.38. Rooiedirk, ik ga ze zeker even korstluiten om te proberen, betekent deze coefficient dat er een factor 1.38 later wordt afgeschakelt bij DC ivgm AC? En hier zou je je dus verder geen zorgen over hoeven maken?