Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: sensor digitale temperatuur controller koelkast

sensor digitale temperatuur controller koelkast 04 juli 2018 18:31 #957496

De originele temperatuur controller van mijn koelkast voldeed niet meer. Ik heb nu een digitale temperatuur controller ingebouwd met een sensor in de koelruimte. Die heb ik provisorisch aangebracht.

De controller voldoet uitstekend, koelinstallatie slaat aanzienlijk minder aan. Nu wil ik de sensor een definitieve plek geven, maar weet nog niet hoe en waar.

Het is een paar keer gebeurd dat een plastic van in de koelkast bewaarde spullen de sensor raakte en dan is ie meteen van slag en loopt de compressor bijna continu.

Ik aarzel dus om de sensor aan de kunststof wand van de koelkast te fixeren met een beugeltje. Dien ik de sensor in een soort kooitje te plaatsen, zodat rondom de lucht er omheen stroomt? Of zijn er andere mogelijkheden?
Bijlagen:
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 04 juli 2018 18:35 #957498

interessant, vertel eens wat meer. Welke controller en sensor?
Hoe heb je dat verbonden?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 04 juli 2018 19:14 #957509

ik heb deze controller gemonteerd:

nl.aliexpress.com/item/LEDSMIT..._1&priceBeautifyAB=0

gewoon 12 volt aangesloten. en de sensor op de condensor losgemaakt (2 draadjes en de nieuwe sensor daarop aangesloten, ook 2 draadjes.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 04 juli 2018 19:21 #957513

Zoiets ja. Indien je de sensor mag buigen, lijkt mij het eenvoudigst om een dun stukje (5 mm bv) isolatie (stukje zelfkleven sponsrubber oid) onder.boven het gaatje te plakken. Sensor dan buigen zodat deze plat tegen dit 5 mm dikke strookje ligt. Geheel aftapen met aluminium warmtebestendige tape. Zo heb je hygienisch en voldoende beschermd geheel met goede warmtegeleiding naar de KK en geisoleerd van de (warmere) wand van de KK.

Goed idee trouwens, zo'n digitale thermostaat!
Laatst bewerkt: 04 juli 2018 19:21 door Nachtvlinder.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 06:30 #957595

  • dehler
  • dehler's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3845
Zo te zien is het een harde behuizing.
Als de sensor kop net in de koelkast wand zit werkt hét dan goed?
Dan zou je zo kunnen monteren.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 07:46 #957613

Ankeraar32 schreef :
D

De controller voldoet uitstekend, koelinstallatie slaat aanzienlijk minder aan.

Is dat wel zo goed dan ? Minder energie zal hij niet gebruiken want dat hangt alleen af van de isolatie en de goede werking van de compressor( bijv. voldoende koelmiddel) en de condenser.
Minder vaak aanslaan betekent daarom ook langer draaien als hij aanslaat en komt vrijwel zekerdoor een grotere hysterese , d.w.z. meer verschil tussen hoogste(compressor slaat aan) en laagste temperatuur ( compressor slaat weer af). En dat si eerder een wat minder goede werking van die thermostaat , maar niet dat dat veel uitmaakt hoor , in ieder geval niets op het stroomverbruik.
Mogelijk kun je de hysterese wel instellen op die digitale thermostaat .
Ad
ps. Even de manual opgezocht: images-na.ssl-images-amazon.co...es/I/B1kOAUuVDWS.pdf
Inderdaad kun je de hysterese instellen tussen 0,3 en 10 graden , default is o,5 graden dus de temperatuur in de koelbox schommelt tussen met 0,5 graden. Alleen heet hier die hysterese "difference set value". Je oude thermostaat had dus kennelijk een nauwere hysterese . Ik zou daarom die instelling van de "difference set value" instellen op 0,3 graden .
Laatst bewerkt: 05 juli 2018 07:58 door Yellow Boat.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 08:23 #957623

  • WaltB
  • WaltB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1475
Dezelfde thermostat heb ik gebruikt. Zie mijn verhaal over koeling.
De hysteresis (dode band) is inderdaad instelbaar. Frequent aanslaan van de compressor voor korte periodes kost meer energie dan minder frequent met wat langere looptijd. Instelling van hysteresis is van een aantal zaken afhankelijk, w.o. de grootte van de thermische massa. Ook bij een constant cycling system zorgen voor voldoende thermische massa. Het meest inefficient is een bijna lege koelkast en kleine thermostat hysteresis.

Voor bescherming van de sensor in de koelbox zou je dit kunnen gebruiken:

The miracle is not to fly in the air, or to walk on the water, but to walk on the earth.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 08:50 #957632

37south schreef :
DFrequent aanslaan van de compressor voor korte periodes kost meer energie dan minder frequent met wat langere looptijd. Instelling van hysteresis is van een aantal zaken afhankelijk, w.o. de grootte van de thermische massa. Ook bij een constant cycling system zorgen voor voldoende thermische massa. Het meest inefficient is een bijna lege koelkast en kleine thermostat hysteresis.

Dat moet je eens allemaal uileggen want er veranderd immers niets aan het opwarmen van de inhoud door de isolatie heen van een koelbox dus ook niets aan de warmte die de compressor moet afvoeren.
Of je zou de aanloopstroom van de compressor moeten bedoelen maar dat zal op het totaal niet echt veel zijn.
Dat bij een lege koelbox de compressor vajher zal aanslaan dan bij een volel komt simpelweg doordat lucht veel minder warmte nodig heeft om op te warmen dan de vaste stoffen of vloeistoffen. Met verbruik kan dat m.i. niets te maken hebben.
Ad
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 08:51 #957633

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14030
Interessant Ankeraar!
Kan je iets meer vertellen (foto’s misschien) hoe je dat gedaan hebt en met welk merk koeler?

Ik heb een Dometic Waeco CU 55. Kan daar ook zoiets mee?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 10:16 #957662

  • WaltB
  • WaltB's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 1475
Yellow Boat schreef :
37south schreef :
DFrequent aanslaan van de compressor voor korte periodes kost meer energie dan minder frequent met wat langere looptijd. Instelling van hysteresis is van een aantal zaken afhankelijk, w.o. de grootte van de thermische massa. Ook bij een constant cycling system zorgen voor voldoende thermische massa. Het meest inefficient is een bijna lege koelkast en kleine thermostat hysteresis.

Dat moet je eens allemaal uileggen want er veranderd immers niets aan het opwarmen van de inhoud door de isolatie heen van een koelbox dus ook niets aan de warmte die de compressor moet afvoeren.
Of je zou de aanloopstroom van de compressor moeten bedoelen maar dat zal op het totaal niet echt veel zijn.
Dat bij een lege koelbox de compressor vajher zal aanslaan dan bij een volel komt simpelweg doordat lucht veel minder warmte nodig heeft om op te warmen dan de vaste stoffen of vloeistoffen. Met verbruik kan dat m.i. niets te maken hebben.
Ad

De eerste 30 sec - 1 minuut (opstart) bouwt compressie op en is koeling minimaal of niets, dus bij korte duty cycles niet efficient gebruik van dc. Bij gevulde koelkast of bij cold plate is er een thermische buffer waardoor koelen en weer opwarmen langer duurt zodat ondanks kleine hysteresis de compressor minder vaak aan/uitslaat. Je hebt gelijk betr weinig thermische capaciteit van lucht, daardoor korte cycles (enkele minuten), daardoor vaker inefficiente opstart. Ik heb met datalogger 20% minder efficiency gemeten bij korte cycles.
The miracle is not to fly in the air, or to walk on the water, but to walk on the earth.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

sensor digitale temperatuur controller koelkast 05 juli 2018 12:27 #957692

koko schreef :
Interessant Ankeraar!
Kan je iets meer vertellen (foto’s misschien) hoe je dat gedaan hebt en met welk merk koeler?

Ik heb een Dometic Waeco CU 55. Kan daar ook zoiets mee?

Ik heb een Paris 35F van Frigoboat, met ook een Danfoss compressor en een ovale verdamper waar ook een dekseltje bijzit, zodat die als diepvriesje gebruikt kan worden. dat dekseltje heb ik er af gehaald, want ik gebruik de diepvries functie niet.

Ik heb de digitale controller geïnstalleerd omdat ik met de originele thermostaat erg grote temperatuurschommelingen had, ook als ik een paar dagen de inhoud van de koelbox nauwelijks of niet aanvulde. En ik maak de koelbox ook niet vaak open. Die temperatuurschommelingen zijn nu grotendeels verdwenen. Het verschil is wellicht dat de hysteresis van de digitale controller instelbaar is en waarschijnlijk nauwkeuriger dan de originele thermostaat. Ook is de sensor van de originele thermostaat gemonteerd op de verdamper en die van de digitale controller zo dichtbij als mogelijk bij de te koelen spullen.

Ik heb de digitale controller ingesteld op 5 graden C aan en 7 graden C uit. Op het diepste punt onder de sensor is het 1 a 2 graden kouder. Die 5 tot 7 graden zijn nu vrijwel constant. Stroombesparing speelde voor mij geen rol, het bleek dat ik zeker 1 week zonder walstroom kon doen bij het ankeren in de Zweedse Scheren. Bij de hekanker en ankerop manoeuvres loopt de motor net voldoende om de 240 Ah service batterij bank op peil te houden. Naast koelbox is het laden van de tablet voor navigatie de grootste stroomverbruiker. Verlichting heb je 's zomers in de Scheren bijna niet nodig, is allemaal LED. Ik heb geen zonnepanelen of windmolen

De elektrische aansluiting is eenvoudig, dat heb ik hierboven al beschreven.

Foto's heb ik verder niet en zal ik voorlopig niet maken want boot ligt in Denemarken en ik zit thuis in Nederland. maar er is ook weinig te zien.

Wat betreft de plaatsing van de sensor zal ik de bovengenoemde suggesties uitproberen als ik half augustus weer ga zeilen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.136 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl