Automatische zekeringen 01 juni 2018 07:55 #948468

  • Aswin
  • Aswin's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 498
Sommige schakelpanelen zijn uitgerust met automatische zekeringen die je, als ze er uit zijn geknald, weer met een knopje aan kan zetten. Kunnen deze zekeringen dienen als vervanging van de glaszekeringen die in de plus draden van sommige apparaten, zoals bv de marifoon, zitten? Of moet ik dit als een extra zien?

Hebben automatische zekeringen ook een typering zoals glaszekeringen voor maximale stroom en snelheid?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Automatische zekeringen 01 juni 2018 09:07 #948490

  • sy helios
  • sy helios's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9292
JA; ter vervanging
JA; met verschillende amperages verkrijgbaar
snelheid; weet ik niet
lijkt me niet zo belangrijk, issue is meestal beveiliging tegen kortsluiting
Helios (het Griekse woord ἥλιος betekent "zon") is de zonnegod Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan....
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Automatische zekeringen 01 juni 2018 10:07 #948501

  • Peper
  • Peper's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 3384
Zoals Helios al zegt...
Automatische zekeringen bestaan uit 2 systemen, een elektromagnetisch deel voor snelle afschakeling van een kortsluitstroom en een thermisch deel voor afschakeling van overbelasting.
Aangezien het op een boot meestal gaat om kortsluiting, is het elektromagnetisch deel het meest gebruikt.
Bij lange draadlengtes en betrekkelijk hoge belasting (bij laagspanningsinstallatie op boten) kan het voorkomen dat de stroom voor het elektromagnetisch afschakelen net niet wordt 'gehaald'. Dan wordt het thermisch afschakelende deel na enige tijd actief en schakelt alsnog af. Dat is een voordeel ten opzichte van een smeltpatroon (of een glaszekering) die dan heel warm wordt, maar net niet door smelt.
Als nadeel geldt voor de automatische zekering dat het een mechanisch systeem is en dat kan slijten en verouderen. Een smeltpatroon heeft dat niet zo sterk want deze gaat kapot en wordt dan vervangen.
Maar ja, een knopje indrukken nadat je met je schroevendraaier bent uitgeschoten is veel makkelijker dan het opzoeken van de reserve zekeringen en dan de goede waarde zoeken om deze vervolgens in de zekeringhouder te plaatsen. Dat dan weer wel. Een duivels dilemma :evil:
Groeten, Peper.
Volg mijn adviezen en raadgevingen NOOIT op!
Ik ben een 'misfit', een 'square peg in a round hole' en een 'wereldverbeteraar' van de ergste soort: