Onderwerp: 230v boordnet mist een aardlek

230v boordnet mist een aardlek 05 apr 2017 19:11 #823849

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4571
Capri Ahoy,

Zover ik heb begrepen zijn de omvormers van victron niet zwevend uitgevoerd.
Dat wil zeggen dat een isolatie bewaker zinloos is en altijd alarm zal geven.

Je kunt dit vrij eenvoudig controleren door met een multimeter de weerstand tussen de aard aansluiting (PE) en de beide fasen of fase/nul te meten.

Als je omvormer niet zwevend is uitgevoerd zou je misschien de verbinding tussen de nul en aarde kunnen verwijderen.
Maar ik zou er voor kiezen de bender te verkopen en een aardlekschakelaar te installeren.
Maakt je installatie naar mijn idee eenvoudiger en robuuster.
In plaats van een isolatie bewaker en een relais (welke beide in normale toestand energie nodig hebben) heb je alleen een aardlekschakelaar.

Groet,

Pieter
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 27 apr 2017 20:09 #830154

  • Capri Ahoy
  • Capri Ahoy's Profielfoto
@PVO ....en anderen, bedankt voor de uitleg.

Vanmiddag heb ik de isolatiebewaker bij @helmsman opgehaald, die lag daar keurig op mij te wachten, zelfs het kastje en de relais kreeg ik er bij.

Het woord "robuust" spreekt mij bijzonder aan, echter de uitleg over het defecte verwarmingselement evenzeer......ik twijfel dus nog (en daar heb ik een hekel aan).

De Victron is van zichzelf niet zwevend, dat weet ik, de nul gaat aan massa.
Ergens meen ik gelezen te hebben, dat ie in de software zó ingesteld kan worden dat het relais wat daar voor is, buiten werking geteld kan worden......

Komende week zal er aan gaan meten en kijken of ik de beschrijving over eea kan terug vinden.
Als hij niet 'zwevend' is te maken, hoef ik geen keuze te maken natuurlijk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 05 aug 2017 21:48 #858893

PekverenSchandpaalEzelMuts

Dit was even blijven liggen, (moest er heel hard over nadenken :) onder ander omdat ik er ook een verbruiksmeter tussen wil hebben. Nav de stroomdeel perikelen van hedenmiddag en mijn gebrek daarin, nl een zekeringautomaat, huphup

De verbuiksmeter maakt de keuze voor of na omschakelaar eenvoudig iig.

Nu hoop ik eea goed begrepen te hebben en ben ik mij bewust van de schijnzekrheid, maar voordat ik het er nu tussen schroef, is dit inderdaad een correct aansluitschema voor de aardlekautomaat en de verbruiksmeter?





Aardlekautomaat van dienst
chrome-extension://ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/content/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&file=http%3A%2F%2Fdocs-europe.electrocomponents.com%2Fwebdocs%2F1169%2F0900766b811690ef.pdf

De verbruiksmeter:
chrome-extension://ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/content/web/viewer.html?source=extension_pdfhandler&file=https%3A%2F%2Fwww.eltako.com%2Ffileadmin%2Fdownloads%2Fvl%2F_flyer%2FDe_nieuwe_kWh_teller_met_display_WSZ12DE-32A_fl.pdf
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 06 aug 2017 07:14 #858919

  • Erikerik
  • Erikerik's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 64
ja
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 06 aug 2017 08:30 #858932

Dank!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 06 aug 2017 08:54 #858936

  • Capri Ahoy
  • Capri Ahoy's Profielfoto
En ik ......!?

ben er nog niet aan toe gekomen maar laat nog van me horen .
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

230v boordnet mist een aardlek 06 aug 2017 12:19 #858982

Zo, het zit er in en alles doet het nog weer/steeds :-)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.