ben39 schreef :
is er geen kennis van dit onderwerp onder de forumleden?
Hoi Ben,
Ik ben werkzaam bij een bedrijf dat installaties ontwerpt en aanlegt op voornamelijk zeegaande baggerschepen.
Ben zelf verantwoordelijk voor de aanleg van de installaties, niet voor het ontwerp, ik kan aangeven hoe het in de praktijk wordt aangelegd, ben niet volledig op de hoogte van alle voorschriften.
De installaties die wij aanleggen bestaan (bijna altijd) uit een 400V 3F 50Hz netwerk, zwevend, zonder nul of sterpunt. Er is dus niets te aarden.
Wel wordt hier voor elke fase een aardfout detectie toegepast.
Voor de 230V gedeelte van de installatie wordt de 400V dmv een trafo omgevormd naar 230V 3F 50Hz weer zwevend zonder nul en met aardfout detectie.
In jouw situatie met generator en naar ik aanneem ook diverse 230V apparaten zou ik, waarschijnlijk ook kiezen voor een zwevend netwerk met aardfout detectie.
Dit om de kans op lekstromen zo klein mogelijk te maken.
Voor de aardfout detectie is het wel van belang dat alle (stalen) behuizingen van o.a. lader/generator/trafo/wasmachine... geaard worden op het centraal aardpunt.
Met vriendelijke groet,
Pieter