Onderwerp: Walstroom zekeren

Walstroom zekeren 11 jan 2015 20:19 #586425

  • Sisu
  • Sisu's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 546
Ik ben bezig met de voorbereiding voor een walstroomaansluiting. Omdat ik een oude logmeter verwijderd heb, heb ik op het achterschot van mijn kuip ineens een heel mooi gat waar precies een CEE stopcontact in past. Nu kan ik daar aan de achterkant goed bij, mits ik mijn achterste bakskist leeg maak, niet te veel gegeten heb en met een vrij complexe yoga oefening mezelf in het 'achteronder' wurm. Het. Liefst zou ik aardlek en zekering(en) zo dicht mogelijk bij CEE stopcontact hebben, maar vanwege deze situatie overweeg ik het volgende:

1. Aardlekschakelaar direct achter stopcontact in achteronder
2. Kabel van ca 2,5 meter naar zekering en stopcontact voor acculader
3. Eventueel nog een tweede zekering en stopcontact voor divers gebruik

Een alternatief is nog om de aardlek ook 2,5 m op te schuiven en een mooie meterkast voor zekeringen en aardlek te maken.

Tips en goede raad zijn welkom!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 21:03 #586446

  • fdr
  • fdr's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 197
mijn cee aansluiting zit in het bakboords zwaluwkastje. bloot in de kuip lijkt met watergevoelig, fdr
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 21:38 #586463

  • Wallaby
  • Wallaby's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9649
Het liefst houd je de afstand vanaf de binnenkomst van de wal tot de aardlek en zekering zo kort mogelijk. Maar aan de ander kant moet je het ook praktisch houden. Als je de binnenkomende kabel goed isoleert over die 2.5 meter is er niets op tegen om je aardlek en zekering in een mooi paneel in te bouwen op een plek waar je makkelijk bij kan.

Zelf heb ik mijn aardlek direct achter de CEE aansluiting gezet, maar ik kan er dan ook heel makkelijk bij.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:09 #586474

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Sisu schreef :
Een alternatief is nog om de aardlek ook 2,5 m op te schuiven en een mooie meterkast voor zekeringen en aardlek te maken.

Tips en goede raad zijn welkom!

Strak plan, en goed bereikbaar voor service. Dat de aardlek dicht bij de CE contactdoos moet zitten is pure onzin. De aardlek en eventuele zekeringen zijn ter beveiliging van het achterliggende net en gebruiker.
De kabel tussen de contactdoos moet gewoon een goede VULT of vergelijkbare volkern kabel zijn van 3x 2,5mm2. Meer als 16A wordt het toch niet.

Tip; er is een combinatie van aardlek en dubbelpolige zekering op de markt, slechts 36 mm breed.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 11 jan 2015 22:10 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:19 #586479

  • Palomine
  • Palomine's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 5163
WADnWIND schreef :
Strak plan, en goed bereikbaar voor service. Dat de aardlek dicht bij de CE contactdoos moet zitten is pure onzin. De aardlek en eventuele zekeringen zijn ter beveiliging van het achterliggende net en gebruiker.

Precies en je zou kunnen overwegen de zekering achterwege te laten, die is op de steiger/stroompaal wel aanwezig.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:20 #586481

  • Tony2920
  • Tony2920's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6879
Ik zou me weinig zorgen maken over een kabel van minder dan 5 meter, indien goed aangebracht en goed geisoleerd gaat daar weinig mee gebeuren.
Dat alternatief lijkt me de beste oplossing.
Kast met aardlek en veiligheden op 1 plaats waar je er goed en gemakkelijk aan kunt.
( verschillende veiligheden op verschillende plaatsen is geen goed idee, je zoekt je eigen het lazarus als je geen stroom hebt. )

Zorg dat de kabel naar de walstroomaansluiting goed geisoleerd is en goed is vastgemaakt.
Zorg ervoor dat je minstens ruimte voor 1 veiligheid meer dan je nu denkt nodig te hebben, en laat die kabel minstens 50 cm langer dan strikt nodig. ( Als je dan ooit kast moet verplaatsen, of de kabel opnieuw moet aansluiten, heb je speling. )
I run a tight . . .
Shipwreck !
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:22 #586482

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Palomine schreef :
WADnWIND schreef :
Strak plan, en goed bereikbaar voor service. Dat de aardlek dicht bij de CE contactdoos moet zitten is pure onzin. De aardlek en eventuele zekeringen zijn ter beveiliging van het achterliggende net en gebruiker.

Precies en je zou kunnen overwegen de zekering achterwege te laten, die is op de steiger/stroompaal wel aanwezig.

En juist DIE moet je nooit vertrouwen!!!
Ik denk dat zeker 5-10% van al deze aansluitingen in een jachthaven niet of slecht werken.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Laatst bewerkt: 11 jan 2015 22:23 door Calidris.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:29 #586488

  • Sisu
  • Sisu's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 546
Dank voor de duidelijke en unanieme ondersteuning voor mijn plan B. De aardlekschakelaar heb ik al aangeschaft (inclusief een kastje waar die in past, maar dat wordt dan nu een iets groter kastje). Is het nodig om m'n twee stopcontactjes apart af te zekeren of zou een groep ook volstaan? Gebruik wordt een C-TEC ladertje op de ene en af en toe een laptopvoedinkje of iets dergelijks op de andere.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:32 #586491

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Sisu schreef :
Dank voor de duidelijke en unanieme ondersteuning voor mijn plan B. De aardlekschakelaar heb ik al aangeschaft (inclusief een kastje waar die in past, maar dat wordt dan nu een iets groter kastje). Is het nodig om m'n twee stopcontactjes apart af te zekeren of zou een groep ook volstaan? Gebruik wordt een C-TEC ladertje op de ene en af en toe een laptopvoedinkje of iets dergelijks op de andere.

1 dubbelpolige zekering is voldoende. dit is dus niet een dubbele automaat waar maar 1 pool passief meegeschakeld.

Meer zekeringen mag natuurlijk altijd.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:36 #586492

  • Tony2920
  • Tony2920's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6879
WADnWIND schreef :
Palomine schreef :
WADnWIND schreef :
Strak plan, en goed bereikbaar voor service. Dat de aardlek dicht bij de CE contactdoos moet zitten is pure onzin. De aardlek en eventuele zekeringen zijn ter beveiliging van het achterliggende net en gebruiker.

Precies en je zou kunnen overwegen de zekering achterwege te laten, die is op de steiger/stroompaal wel aanwezig.

En juist DIE moet je nooit vertrouwen!!!
Ik denk dat zeker 5-10% van al deze aansluitingen in een jachthaven niet of slecht werken.

Dat vind ik, zeker voor Nederland, een beetje overdreven.
Maar ik zou in ieder geval zelf een zekering plaatsen zodat je zeker bent dat er een zekering van de juiste waarde voor jou schip in het circuit zit.
Het kan dat je op enig moment in een haven terecht komt waar ze met een hogere waarde zekering werken als wat voor jou bekabeling correct is.
In het verleden werd er in Belgiƫ ook wel eens losjes met zekeringen omgegaan, ( zilverpapier was toen soms een handig middel als de zekering te snel smolt. )
Heb in mijn woning 3 zekeringen teruggevonden met 6 windingen zekeringdraad tussen de contacten.
( Was voor de elektrische oven, vermelde mij de vorige huurder. :sick:
Ik heb die situatie veranderd ! :unsure: )
I run a tight . . .
Shipwreck !
Laatst bewerkt: 11 jan 2015 22:37 door Tony2920.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Walstroom zekeren 11 jan 2015 22:57 #586498

  • Sloe Gin
  • Sloe Gin's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 10105
Een aardlekschakelaar is een mechanische schakelaar.
Bij slijtage zal de schakelaar alleen maar eerder in werking treden dan de toegestane nominale waarde.

Ik heb zelf overigens alleen maar de acculader aan de walstroom hangen en 1 stopcontactje voor gereedschap als ik moet klussen.

Meest kwetsbare deel is de walstroomkabel zelf en de kans dat die beschadigd acht ik nihil aangezien ik hem zelf heb aangelegd :whistle:
May sauce be upon you.