Miguel_Sanders schreef :
Hallo
Ik heb een klein vraagje over de zekering op het uitgangscircuit van mijn nieuwe Victron 24V/2000W omvormer. Volgens de documentatie hoeft het uitgangscircuit geen aparte zekering te hebben, maar het lijkt mij toch handig om dit wel te doen. Vraag is echter, hoe zwaar dient deze zekering te zijn. (Omvormer kan gedurende 1s een piekvermogen van 4000W aan). Ik had dus gedacht aan een 16A zekering (traag).
Wat is jullie idee?
Thanks!
Ja HOEFT niet, maar lijkt me niet onverstandig.
Een aarlekbeveiliging in het uitgangscircuit is zonder meer aan te raden, en een must als je ook een scheidingstrafo hebt.
Dus zekering in combinatie met een aardlekbeveiliging, dat is een aardlekautomaat.