Onderwerp: Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer

Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer 26 juni 2014 10:49 #527673

Hallo

Ik heb een klein vraagje over de zekering op het uitgangscircuit van mijn nieuwe Victron 24V/2000W omvormer. Volgens de documentatie hoeft het uitgangscircuit geen aparte zekering te hebben, maar het lijkt mij toch handig om dit wel te doen. Vraag is echter, hoe zwaar dient deze zekering te zijn. (Omvormer kan gedurende 1s een piekvermogen van 4000W aan). Ik had dus gedacht aan een 16A zekering (traag).

Wat is jullie idee?

Thanks!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer 26 juni 2014 11:43 #527702

  • WindVector
  • WindVector's Profielfoto
Miguel_Sanders schreef :
Hallo

Ik heb een klein vraagje over de zekering op het uitgangscircuit van mijn nieuwe Victron 24V/2000W omvormer. Volgens de documentatie hoeft het uitgangscircuit geen aparte zekering te hebben, maar het lijkt mij toch handig om dit wel te doen. Vraag is echter, hoe zwaar dient deze zekering te zijn. (Omvormer kan gedurende 1s een piekvermogen van 4000W aan). Ik had dus gedacht aan een 16A zekering (traag).

Wat is jullie idee?

Thanks!

Ja HOEFT niet, maar lijkt me niet onverstandig.
Een aarlekbeveiliging in het uitgangscircuit is zonder meer aan te raden, en een must als je ook een scheidingstrafo hebt.
Dus zekering in combinatie met een aardlekbeveiliging, dat is een aardlekautomaat.
Laatst bewerkt: 26 juni 2014 11:47 door WindVector.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer 26 juni 2014 12:38 #527715

Bedankt voor je reply WindVector.

Een aardlekschakelaar heb ik al reeds in de design van mijn nieuw boordnet zitten. (Zie bijgevoegd schema).

Van die schakelautomaten ben ik nog niet overtuigd, maar een Victron MultiPlus/Quattro kost al gauw zo veel geld :(

Bijlage Boordnet.jpg niet gevonden

Laatst bewerkt: 26 juni 2014 12:41 door Miguel_Sanders.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer 26 juni 2014 15:37 #527765

  • Marcov
  • Marcov's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 46
De omvormer is (waarschijnlijk) intern beveiligd tegen overbelasting. Het is altijd verstandig om de bekabeling te beveiligen tegen kortsluiting met een zekering (automaat) Hierbij uitgaan van de doorsnede van de kabel/draad. Bij 2,5mmq is 16A een prima keuze. Dit kan een gewone "snelle" zekering zijn.

Zoals je het schema getekend hebt, dan zou ik alleen de kabel achter de omvormer beveiligen als dit een grote afstand is. Als je over een 0-2 meter spreekt dan is dit niet noodzakelijk, dan schakelen de achterliggende beveiligingen van je boordnet wel de kortsluiting af.
Laatst bewerkt: 26 juni 2014 15:40 door Marcov. Reden: aanvulling
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Zekering uitgangscircuit 24V/2000W omvormer 26 juni 2014 17:06 #527774

  • PvO
  • PvO's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 4571
Wat van belang is met de keuze voor zekeringen, is dat de omvormer voldoende kortsluitvermogen heeft om de zekering te laten afschakelen
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen