Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo?

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 18 mrt 2014 21:34 #496988

  • Airgead
  • Airgead's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2447
Dat het niet belangrijk is voor een polyester schip is helaas niet waar.
Het gaat om je doorvoeren: deze zijn meestal van messing of soms (beter) van brons. Onbedoelde stromen die gaan lopen werken juist op deze onderdelen uit. Versnelde ontzinking kan het resultaat zijn, wat leidt tot een rossige kleur van het messing. No panick als je dit ziet, eerst even wat schuren om te kijken of er weer fraai messing onder vandaan komt!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 03:50 #497009

Naast de galvanische isolator en scheidingstrafo, heb je natuurlijk ook nog de optische isolator. Die werkt ja zo goed, zo niet beter dan de eerste twee.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 04:09 #497010

  • Airgead
  • Airgead's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2447
It Paradyske schreef :
Naast de galvanische isolator en scheidingstrafo, heb je natuurlijk ook nog de optische isolator. Die werkt ja zo goed, zo niet beter dan de eerste twee.
En wat dacht je van de thermische isolator? Die is ook niet misselijk hoor!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 06:42 #497035

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6455
It Paradyske schreef :
optische isolator

??

Die ken ik wel voor data maar bestaat dat ook voor vermogen? En waar kan ik daar meer over vinden?

Overigens: Bij Conrad zijn scheidingstrafo's te koop voor rond de 150E. Kan iemand vertellen waarom die niet goed zouden zijn?

Groeten,

Joop
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 07:15 #497045

Joop66 schreef :
It Paradyske schreef :
optische isolator

??

Die ken ik wel voor data maar bestaat dat ook voor vermogen? En waar kan ik daar meer over vinden?

Overigens: Bij Conrad zijn scheidingstrafo's te koop voor rond de 150E. Kan iemand vertellen waarom die niet goed zouden zijn?

Groeten,

Joop

Werkt net iets anders als de optische datacoupler. Fotodiode in sper geeft een (sper)stroom die evenredig is met de hoeveelheid opvallend licht. Hoe groter het diodeoppervlak hoe meer stroom.
Aan de lichtkant zet je dus een lamp (handigerds gebruiken de steigerverlichting).
Afschermen hoeft niet want ook strooilicht (bijvoorbeeld van de zon) levert extra energie op.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 07:16 #497046

It Paradyske schreef :
Joop66 schreef :
It Paradyske schreef :
optische isolator

??

Die ken ik wel voor data maar bestaat dat ook voor vermogen? En waar kan ik daar meer over vinden?

Overigens: Bij Conrad zijn scheidingstrafo's te koop voor rond de 150E. Kan iemand vertellen waarom die niet goed zouden zijn?

Groeten,

Joop

Werkt net iets anders als de optische datacoupler. Fotodiode in sper geeft een (sper)stroom die evenredig is met de hoeveelheid opvallend licht. Hoe groter het diodeoppervlak hoe meer stroom.
Aan de lichtkant zet je dus een lamp (handigerds gebruiken de steigerverlichting).
Afschermen hoeft niet want ook strooilicht (bijvoorbeeld van de zon) levert extra energie op.

Als ik een linkje kan vinden stuur ik die wel even.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 16:55 #497204

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Airgead schreef :
It Paradyske schreef :
Naast de galvanische isolator en scheidingstrafo, heb je natuurlijk ook nog de optische isolator. Die werkt ja zo goed, zo niet beter dan de eerste twee.
En wat dacht je van de thermische isolator? Die is ook niet misselijk hoor!

Het summum is wel de Social Isolator, helpt werkelijk tegen alle problemen behalve muizenissen. Daar heb je dan weer een Social Connector voor nodig, veelal opgebouwd uit een ethanol lubrication ;)

Toch werkt de optocoupler niet altijd Hans, ik kan je niet zien op dit moment. isoleert toch aardig op die afstand. Een soort Airgap-firewall :laugh: :laugh:
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 17:09 #497212

WADnWIND schreef :
Daar heb je dan weer een Social Connector voor nodig, veelal opgebouwd uit een ethanol lubrication ;)

pas jij nou maar op dat je daarna niet een klap met die goed isolerende houten broodplank krijgt als je na die lubrication te laat thuis komt ;-)
Moderne open source: "Logisch dat nog niet alles werkt. Het merendeel heb je helemaal niet nodig."
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 17:18 #497219

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Baasklusje schreef :

pas jij nou maar op dat je daarna niet een klap met die goed isolerende houten broodplank krijgt als je na die lubrication te laat thuis komt ;-)

Hoe weet jij dat nou?
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 18:19 #497239

WADnWIND schreef :
Airgead schreef :
It Paradyske schreef :
Naast de galvanische isolator en scheidingstrafo, heb je natuurlijk ook nog de optische isolator. Die werkt ja zo goed, zo niet beter dan de eerste twee.
En wat dacht je van de thermische isolator? Die is ook niet misselijk hoor!

Het summum is wel de Social Isolator, helpt werkelijk tegen alle problemen behalve muizenissen. Daar heb je dan weer een Social Connector voor nodig, veelal opgebouwd uit een ethanol lubrication ;)

Toch werkt de optocoupler niet altijd Hans, ik kan je niet zien op dit moment. isoleert toch aardig op die afstand. Een soort Airgap-firewall :laugh: :laugh:

't Is nu ook donker, dan zie je niks.
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 20:25 #497265

  • Tony2920
  • Tony2920's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6879
Heeft die rare wind van vandaag ermee te maken dat de antwoorden zo raar zijn vanavond ?

Het lijkt echt nergens meer op.
:sick:
I run a tight . . .
Shipwreck !
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 20:57 #497275

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
It Paradyske schreef :

't Is nu ook donker, dan zie je niks.

Ohhh........ :unsure:
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 19 mrt 2014 22:33 #497297

  • Delphi32
  • Delphi32's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 17794
Ik ben even de weg kwijt, geen idee meer wat er nu als grap bedoeld is in dit topic en wat niet. Lijkt me niet handig voor mij, maar zeker ook niet voor de topic starter en alle andere meelezers.

Kan iemand voor een leek als ik even uitleggen wat er nu wel waar is en wat niet?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 00:13 #497307

  • Airgead
  • Airgead's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 2447
Delphi32 schreef :
Ik ben even de weg kwijt, geen idee meer wat er nu als grap bedoeld is in dit topic en wat niet. Lijkt me niet handig voor mij, maar zeker ook niet voor de topic starter en alle andere meelezers.

Kan iemand voor een leek als ik even uitleggen wat er nu wel waar is en wat niet?

Vanaf (inclusief) optische isolator is het allemaal nonsense.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 03:50 #497311

Airgead schreef :
Delphi32 schreef :
Ik ben even de weg kwijt, geen idee meer wat er nu als grap bedoeld is in dit topic en wat niet. Lijkt me niet handig voor mij, maar zeker ook niet voor de topic starter en alle andere meelezers.

Kan iemand voor een leek als ik even uitleggen wat er nu wel waar is en wat niet?

Vanaf (inclusief) optische isolator is het allemaal nonsense.
Nou, daar heb ik anders wel een linkje van:
www.zonnepanelen.nl :-)
Hans Fix, Feeling 29DI
Met elektrische hulpmotor.
hansfix.nl/electric/
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 06:12 #497319

  • Calidris
  • Calidris's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 20535
Ergo Conclusio;

Een galvanische isolator is nonsens en valt onder gebakken lucht en zwendel.

Het enige werkende en serieuze alternatief is een scheidings transformator die vrij van vocht en condens opgesteld staat.
Actieve & handige vrijwilligers gezocht: www.palingaak.nl/

ZF informatie kanaal Telegram: t.me/zeilersforum
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 06:13 #497320

WADnWIND schreef :
Het enige werkende en serieuze alternatief is een scheidings transformator die vrij van vocht en condens opgesteld staat.

en je kan die scheidingstrafo gerust op de houten broodplank vastschroeven, als die broodplank zelf tenminste ook goed vastzit, en je heel zeker weet dat je hem niet ergens anders voor nodig hebt!
Moderne open source: "Logisch dat nog niet alles werkt. Het merendeel heb je helemaal niet nodig."
Laatst bewerkt: 20 mrt 2014 06:15 door Baasklusje.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 07:23 #497330

  • koko
  • koko's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 14030
WADnWIND schreef :
Ergo Conclusio;

Een galvanische isolator is nonsens en valt onder gebakken lucht en zwendel.

Grapjesmodus uit
Alleen onzin voor walstroominstallatie toch?
Grapjesmodusinpauzeaan
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 08:28 #497366

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6455
WADnWIND schreef :
Ergo Conclusio;

Een galvanische isolator is nonsens en valt onder gebakken lucht en zwendel.

Het enige werkende en serieuze alternatief is een scheidings transformator die vrij van vocht en condens opgesteld staat.

In dit kader (nu het er toch weer even op lijkt dat dit een serieus en leerzaam tpoic gaat worden), de vraag: Wat is er mis met een scheidingstrafo voor minder dan 100E.

Bijv deze:

www.conrad.nl/ce/nl/product/40...-TT?ref=searchDetail

Natuurlijk gemonteerd in een IPx5+ doosje met kabelwartels etc.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 08:36 #497371

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9385
Joop66 schreef :
WADnWIND schreef :
Ergo Conclusio;

Een galvanische isolator is nonsens en valt onder gebakken lucht en zwendel.

Het enige werkende en serieuze alternatief is een scheidings transformator die vrij van vocht en condens opgesteld staat.

In dit kader (nu het er toch weer even op lijkt dat dit een serieus en leerzaam tpoic gaat worden), de vraag: Wat is er mis met een scheidingstrafo voor minder dan 100E.

Bijv deze:

www.conrad.nl/ce/nl/product/40...-TT?ref=searchDetail

Natuurlijk gemonteerd in een IPx5+ doosje met kabelwartels etc.

Daar zit geen toeslag in de prijs op voor marine gebruik. Kan onmogelijk goed zijn ! :woohoo:
“Het is ontzettend cliché om te zeggen dat het persoonlijke politiek is, maar in een tijd waarin wetenschappers, grote bedrijven en overheden er steeds beter in worden om het menselijk brein te hacken, klinkt het onheilspellender dan ooit. ” Yuval Noah Harari
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 08:40 #497374

  • hypervisor
  • hypervisor's Profielfoto
niks mis mee, alleen is hij wel wat aan de lichte kant voor serieus gebruik met 2.74 A. oftewel net 600 watt

maar als er enkel een acculadertje en een telefoonladertje achter komt zie ik geen probleem.
Laatst bewerkt: 20 mrt 2014 08:40 door hypervisor.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 08:55 #497377

  • Joop66
  • Joop66's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 6455
Inderdaad, daar twijfelde ik nog aan.

Eens kijken wat ik zo verbruik. Maar dat is feitelijk:

Acculader,
Koelkastje,
Misschien nog een keer een telefoon opladen.

Maar ow.... Ik pak ook nog wel eens de stofzuiger van thuis mee aan boord..... Oeps.

En grotere zijn ook hier wel duurder!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 09:27 #497383

Als je nu een dubbelgeisoleerde acculader gebruikt bij een polyester boot, zonder randaarde is er dan nog kans op electrolyse? Motor en schroef zijn galvanisch gescheiden door een rubber koppeling.

Groet, Hans
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 09:36 #497384

  • 3Noreen
  • 3Noreen's Profielfoto
  • Offline
  • Gebruiker
  • Berichten: 9385
Joop66 schreef :
Inderdaad, daar twijfelde ik nog aan.

Eens kijken wat ik zo verbruik. Maar dat is feitelijk:

Acculader,
Koelkastje,
Misschien nog een keer een telefoon opladen.

Maar ow.... Ik pak ook nog wel eens de stofzuiger van thuis mee aan boord..... Oeps.

En grotere zijn ook hier wel duurder!

Je kunt toch voor het stofzuigen even rechtstreeks op je duitse landvast. Of ben je bang dat in de tijd dat je je boot aan het stofzuigen bent je schroef en afsluiters elektrolytisch onder je boot vandaan bruisen?
“Het is ontzettend cliché om te zeggen dat het persoonlijke politiek is, maar in een tijd waarin wetenschappers, grote bedrijven en overheden er steeds beter in worden om het menselijk brein te hacken, klinkt het onheilspellender dan ooit. ” Yuval Noah Harari
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

Re: Verschil Galvanische isolator en scheidingstrafo? 20 mrt 2014 09:37 #497385

  • hypervisor
  • hypervisor's Profielfoto
nee, dan is er geen kans op electrolyse via het 12 volt net.

maar er is nog steeds gevaar op het overige deel van de installatie...
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.