Jammer van deze opmerkingen.
Ik ga direct meten als jij wat roept, dacht het dus niet.
Mijn ervaring hier in is genoeg.
nog even dit voor een beter begrip en van het web gekopieerd.
Je meet dus steeds het spanningsverschil vóór en na een contact. Er moet een stroom lopen door het contact (aan staan).
Het meetmiddel dat gebruikt moet worden is een goede digitale multimeter die "stroomloos" meet. De multimeter moet in staat zijn in millivolt te meten, b.v. met een mogelijk schaalbereik van 1 of 2 volt.
Door over een contact de spanning te meten is de kwaliteit van dit contact vast te stellen. Hoe hoger de spanning des te hoger de weerstand en dus hoe slechter het contact. Als je stelselmatig de stroomkring doormeet zal je de plaats van het probleem snel vinden.
Als vuistregel kan worden aangehouden dat de weerstand over een schakelaar of elektrisch contact maximaal 0,3 volt mag zijn. Bij een zeer goed contact zal het spanningsverschil kleiner zijn dan 0,1 volt.
We moeten bij de beoordeling van een meting rekening houden met de stroom die door de leiding loopt. Hoe hoger de stroom des te hoger wordt het spanningsverschil. Het is dus geen absolute meting.
In een slecht contact ontstaat veel warmte.
Je zou nog kunnen denken dat het niet zo belangrijk is of er in een stroomleiding een overgangsweerstand aanwezig is. Een grote overgangsweerstand bij een hoge stroom leidt tot het heet worden van het onderdeel en kan zelfs aanleiding geven tot brand.
De warmteontwikkeling van een elektrische geleider is afhankelijk van het ampèrage en de weerstand. De invloed van de stroom is kwadratisch. Als de stroom twee keer zo hoog is, is de warmteontwikkeling vier maal zo hoog.
Bij een 6 volt installatie zijn de stromen twee keer zo hoog als in een 12 volt installatie. Vroeger werd weinig gebruik gemaakt van schakelrelais zodat de volledige stroom over de contacten van de schakelaars loopt. Bij een slecht contact is het risico groot dat de schakelaar uitbrandt en mogelijk aanleiding is voor een volledige brand. Zorg dat de contacten goed zijn!
Voorbeeld zoals met een infrarood camera overgang weerstanden gedetecteerd worden.
De contact bevestiging bij de middelste rood gekleurde aansluiting zijn de kabelschoenen niet goed gemonteerd en/of het juiste koppel op de bout en moer niet juist.
Laat het zitten en op een gegeven moment krijg je een totale uitbranding van de aansluiting.
Dit zijn grote vermogens maar ook in het klein bij 12 volt installatie kan het brand tot gevolg hebben.