Bij verschil tussen praktijk en theorie heeft de praktijk altijd gelijk en mist er een iets in de theorie.
De spoel/weerstand draad is een doodsimpele weerstand van 70 Ohm. Wisselstroom of gelijkstroom maken geen verschil, dat is (vanzelfsprekend) al uitgeprobeerd.
Die 70 Ohm is bepalend voor die 1,1A
Die 1,1 A is 1/3 van de wisselstroom die 3,26A is. De 1,1 A klopt precies met de spanning, zon een beetje minder, stroom een beetje minder.
De regelaar krijgt wat minder paneel spanning aangeboden omdat de boiler 1,1A neemt, daardoor is de spanning op die regelaar iets minder dan op die op de andere.
Het verschil in opbrengst naar de accu´s klopt exact met deze verschillen.
Magnetisme heeft hier geen enkele invloed.
Tot voor enkele dagen was de top temperatuur rond 17:00 uur maximaal (60 tot 70º).
Vandaag is de temperatuur om 22:00 uur nog 60º. Dit wel met geen enkel verbruik omdat ik de ganse dag niet aan boord was.
De derde dag komt precies uit zoals verwacht.
De paneelspanning van beide regelaars is iets lager dan voorheen.
De 20A regelaar krijgt, door boilerafname, iets lagere spanning aangeboden, levert daardoor minder stroom.
De 15A regelaar vult die mindere stroom aan en heeft daardoor ook een iets lagere paneelspanning, (wel hoger dan de 20A regelaar).
De panelen kunnen in theorie 3000Wh leveren bij mooi weer, praktisch iets meer dan 2000Wh wanneer dat geaccepteerde zou worden door accu en gebruikers, hetgeen betekent dat nog steeds zo´n 800Wh ongebruikt blijft.
Ik denk daar verbetering in te kunnen brengen door een DC-DC omvormertje van 88V naar 230V tussen paneel en boiler te plaatsen.
Dat zou dan zo´n 200W (ipv de nu ongeveer 100W)naar de boiler sturen en een beetje naar de accu´s uit de boiler panelen.
Het zal zichzelf uitbalanceren tussen accu´s en boiler.
Dit totdat de thermostaat van de boiler de stroomdoorgang onderbreekt bij 70º(?).
Daarna blijven de waterpanelen nog wel of niet opwarmen afhankelijk van de zon instraling, bij wat somber weer.
Bij zeer zonnig weer is het misschien mogelijk dat op de waterpanelen zoveel warmte opgewekt wordt dat de boiler temperatuur het kookpunt zou kunnen bereiken.
Dat zou weer voorkomen kunnen worden door in het antivries circuit ook de motor op te nemen, wat dan weer als buffer gaat werken en ook na zonsondergang warm water beschikbaar blijft.
Het energy probleem bij mij aan boord heeft zich gewijzigd van: "Waar haal ik de energy vandaan naar: wat doe ik met het overschot aan energy? (wel alleen in de zomermaanden)
Het eerstvolgend op te lossen probleem is een DC-DC omvormer aan te schaffen of te maken.
Een DC-DC omvormer van, pakweg 100V naar 300V, maakt die van 80V op de ingang dan 240V op de uitgang?
Of is dat een heel verkeerde gedachte?