sy helios schreef :
Het spanningsverlies over een stuk kabel van een bepaalde lengte kun je ook berekenen met de volgende formule: R x A = l x p (p = soortelijke weerstand in Ohmxmeter)
De weerstand (R) is dus als volgt te berekenen: R = l x p / A
p van koper is standaard 0,0175 Ohm x m
l is de lengte van de kabel in m
A is de oppervlakte van de kabel in mm2
Stel je hebt een (extra) stuk kabel van 0,5 m met een oppervlak (A) van 25mm2. De weerstand is dan
R = l x p / A
R = 0,5 x 0,0175 / 25
R = 0,00035 Ohm dat is een hele lage weerstand
Dat klopt qua eenheden niet helemaal, de formule is inderdaad:
R = l x p / A
met p van koper = 0.0175 Ohm.m,
en l = 0.5 m
en een oppervlakte van 25 mm
2,
zou dat volgens de juiste invulling van de formule en eenheden dan zijn:
R = (0.5 m x 0.0175 Ohm.m) / 25 mm
2
= (0.5 m x 0.0175 Ohm.m) / 25 10
-6 m
2
= (0.5 x 0.0175 / (25 10
-6) ) x (m x Ohm x m / m
2)
= 350 Ohm
Echter de p van koper is niet 0.0175 Ohm.m, maar 1.75 10
-8 Ohm.m = 0.0175 10
-6 Ohm.m (eigenlijk 1.68 10
-8 Ohm.m).
Daarmee wordt de formule dan ingevuld:
R = (0.5 m x 0.0175 10
-6 Ohm.m) / 25 mm
2
= (0.5 m x 0.0175 10
-6 Ohm.m) / 25 10
-6 m
= (0.5 x 0.0175 10
-6 / (25 10
-6) ) x (m x Ohm x m / m
2)
= 0.00035 Ohm = 0.35 mOhm
Dus resultaat klopte wel, de eenheden niet.